Watch List - valores incorretos

Bom dia,

Estou utilizando protocolo Modbus RTU para comunicar com medidor de grandezas elétricas pelo porta RS-485. Já criei o data source com sucesso!
Quando executo o (teste de localizador de ponto) mostra corretamente o valor da frequência (60.1 por exemplo). Porém, quando vou para o watch list aparece apenas 0.0.
Mas, estou fazendo a leitura da tensão de uma das fases do sistema e funciona corretamente no (teste de localizador de ponto) e também no watch list.

Praticamente o processo idêntico para ambos os casos. Altero apenas o OFFSET.

Tenho alguns alarmes

A mensagem de erro está relacionada ao timeout da comunicação. Aumente o tempo do parâmetro timeout para garantir que o ScadaBR não vai considerar a comunicação expirada antes que o dispositivo responda.