Utilizando o protocolo OPC com ScadaBR

Olá amigos,

Preciso adquirir um CLP para leitura e controle da produção de uma máquina, e me indicaram o CLP Siemens S7 1215.
Mas fui informado que para utilizar este CLP , devo utilizar o protocolo OPC.
Este protocolo de comunicação OPC - UA e OPC - DA, que normalmente vem nos CLPs da SIemens, é indicado utilizar esse tipo de protocolo quando se utiliza o SCadaBR?

obrigado

O ScadaBR tem suporte ao OPC-DA, que é a versão mais antiga do protocolo OPC. Para usar seu CLP com protocolo OPC, é necessário um ter servidor OPC-DA rodando em uma máquina Windows (OPC-DA não é multiplataforma) que faça a aquisição dos dados do CLP. O ScadaBR atuará como um cliente OPC-DA, recebendo os dados que o servidor lê do seu equipamento e retransmite ao ScadaBR.

Observações:

  1. O servidor precisa estar numa máquina Windows, mas não há necessidade de o cliente (ScadaBR) também estar.
  2. Se você procura mais informações sobre como configurar servidores OPC, pode conferir este tópico.

Mas, pelo que a sua pergunta dá a entender, você ainda não adquiriu o CLP. Neste caso, você pode procurar por CLPs que suportem, além do OPC, outros protocolos de comunicação (como Modbus TCP e DNP3). Você pode conferir a lista completa dos protocolos suportados pelo ScadaBR aqui.