Sobre conversão de escalas

Olá,

Estou implementando uma aplicação de monitoramento com leitura de um aquisitor de dados MODBUS.

Gostaria de saber qual a forma mais indicada para eu mostrar os valores já com as conversões de escala no HMI Builder. Por exemplo,

faço a leitura de valores de dois bytes do equipamento MODBUS, correspondente a uma leitura de corrente de 4 a 20mA. Esse valor de dois bytes corresponde a um valor, por exemplo, de temperatura, digamos, 0 a 100ºC. Gostaria que o supervisório apresentasse a medida em ºC. Qual a forma mais indicada para fazê-lo?

Grato,

Lucas

Oi Lucas,

O próprio Data Point Modbus tem uma configuração para os pontos de ganho e offset. Se eles não forem suficientes para sua conversão, você pode utilizar um Meta Data Source que usa um ponto de contexto para calcular uma lógica ou cálculo.

Qualquer dúvida em como utilizar um Meta Data Source, clica no (?) do data point que te explica como utilizar.

Att.