Scripting

Boa tarde.

Estou com uma dúvida não estou conseguindo trabalhar com o scripting do ScadaBR.

Quero enviar valores ( 255, 237, 127, 8, etc) . Crio e salvo meu scripting, crio o botão script

mas não realiza nenhuma ação, não atualiza o data point configurado com o novo valor,

poderá ser problema do Java? estou usando debian 6 com open-java..os scripts funcionam normalmente...

alguém pode me ajudar?

dp.writeDataPoint('DP_392414',255);

Oi Paulo,

Conseguiu resolver seu problema?

Então, tem bastante gente com dúvida em como utilizar o Scripting, até mesmo por que na versão atual não temos uma descrição na ajuda (?).

Paulo, tem como você enviar o erro que ele apresenta? Se não apresenta erro e simplesmente não funciona, você testou o script na interface?

Aguardo suas respostas.. Abs

Usei a combinação Script + Point link e resolveu meu problema.

Agradecido pela atenção.