Já alguem tentou utilizar o ScadaBR com os PLC’s da Schneider/Modicon, em modbus TCP/IP? Estou com algumas dúvidas na configuração das data soucers.

É o meu primeiro contacto com o ScadaBR, e se poderem ajudar agradecia.

Obrigado

Bom dia brow, meu amigo do trabalho está nessa batalha também.
Vamos nos ajudar!

Já consegui, super simples. É só configurar a data source como Modbus IP, colocar o IP do host, deixar o id do escravo a 1, e os endereços de leitura no PLC serão idênticos. A variável %MW100 do PLC será no scadaBR a 100, configurando-a como holding register, inteiro de 2 bytes com sinal, e offset 100. Se for um bit, por exemplo a %M10 do PLC, a faixa de registo será “status do coil”, binário, e offset 10. Agora só falta perceber tudo o resto do ScadaBR…