Boa tarde! Estou iniciando no ScadaBR, e não estou conseguindo algo que seria muito, mas muito simples, e acredito ser a dúvida de outros companheiros. 

Utiliso a versão 1.0 do scadaBR, com windows 7 64 bits. A dll RxTx é a versão 2.2, ligada a um conversor 485/serial ISO 485-2 da novus, com os canais A1, A2, B1, B2 e obviamente o comum. Estou conectado aos terminais A1, B1 e COM, com os terminais D0, D1 e COM respectivamente do N322

Vamos ao problema: já tentei de tudo que é configuração mas nada de sucesso. mesmo utilizando o recurso "pesquisar por nós", meu termostato não é encontrado em rede. já tentei com outro termostato e a mesma coisa. meu conversor de sinais é "zero bala". Alguém pode me dar um help?

As unicas mensagem que tenho são: "sem resposta de rede" e "a server error has ocurried"

as imagens da configuração estão aqui https://onedrive.live.com/redir?resid=CA277C422323C132!3807&authkey=!ADMt0NbxzAE5ins&ithint=folder%2c 

Boa tarde amigo, fora do ambiente do ScadaBR voce consegue realizar alguma leitura utilizando o seu conversor 485 ?

Observer a tabela modbus do controlador e não esqueça de implementar o complemento de Holding Register, EX: endereço de PV N.01, endereço Modbus 400001 e assim por diante.

Utilizo rotineiramente em controladores N1100,1500 e 1040I dessa foram, e funciona sem grande problemas.

Qualquer duvida estou a disposição,