Scadabr/controlador n1200

Boa tarde!

 

Estou comunicando o scadabr com um controlador novus n1200,

porém só consigo ler o set point, e preciso ler a variável de processo.

no manual do controlador informa que tenho que mudar o endereço do registrador de 0000 para 0001.

não encontrei esta opção.

 

Olá Jucabala, não entendi o que quer dizer com mudar o endereço, o que mudamos é o valor do registrador, verifique que tipo de dados tem este registrador "inteiro de 2 bytes sem sinal", "BCD 4 dígitos", etc. Outra informação importante é que o ScadaBR é base 0, logo o primeiro registrador de uma sequência começa em 0 e não 1.

Boa noite, Fabiodurao!

Obrigado pela ajuda, é possível alterar a base de 0 para 1? Não encontro esta opção.
Pois deve ser conforme a base que registra o set point e a Variável de processo. Como não alterei a base, ela continua 0. conforme a tabela da Novus 0 faz leitura e escrita do set point. Porém tenho que ler a Variável de processo, nesse caso a base seria 1.
Desde já agradeço.