Nós somos uma prefeitura de uma cidade francesa e nós temos para projeto para vigiar os autômatos que administram a produção da água da cidade.
Faz agora mais de 5 anos que nós nos engajamos na promoção e utilização de software livre . ScadaBr parece corresponder a nossa necessidade (bravo ainda para o trabalho que você faz).
Temos um servidor OPC Siemens que gere diversos autômatos e, por isso queremos estabelecer uma comunicação via OPC com ScadaBr.
Infelizmente encontramos alguns problemas.
Testamos duas configuraçoes :
1/ ScadaBr com Ubuntu 10.04 - Servidor OPC com Windows XP (Siemens S7200)
A criação do DataSource funciona e é possível recuperar todas as étiquetas dos Itens.
Durante a ativação do DataSource a seguinte mensagem de erro aparece no arquivo :
org.openscada.opc.lib.da.AccessBase.connectionStateChanged:199 - Failed to change state (true)
org.jinterop.dcom.common.JIException: The RPC server is unavailable.Please check if COM server is up and running and that route to the COM Server is accessible (A simple “Ping” to the Server machine would do). Also pease confirm if the Windows Firewall is note blocking DCOM access [0x800706BA]
Segui a documentação para configurar OPC DCOM a abrir as permissões DCOM, e a desativaçao do Firewall mas o problema persiste.
Portanto, não é possível ler os valores dos itens.
2/ ScadaBr com Windows XP - Serveur OPC com Windows XP (Siemens S7200)
A criação do DataSource funciona e é possível recuperar todos as étiquetas dos itens.
A ativação da DataSource opéra e os valores dos itens monitorados são devolvidos.
Dentro de alguns minutos (15-20 minutos), ScadaBr nao volta a dar os valores.
Temos que parar e reiniciar o Tomcat para que ele funcione novamente.
Você tem alguma idéia sobre a origem desses problemas ?
Peço-lhe que me desculpe por qualquer erro de tradução.
Obrigado novamente por sua ajuda e parabéns pelo seu trabalho.
Estamos trabalhando em uma atualização no OPC-Driver e dentro de uma semana ela já estará disponível. Por favor, peço que espere a atualização para testar novamente. Caso o problema continue com certeza vamos ajudar você a solucionar o problema.
Para encontrar os valores que clique em “habilitado - Clic Para desabilitar” e depois “Desabilitado - Habilitar parágrafo clique” em cada fonte de dados.
Este problema existe na configuração local ou remota.
Alterar os parâmetros Tomcat, JDK no lugar do JRE é infrutífera.
Alterar os parâmetros “de Eventos de alarme Nivel de auditórios”, "Configuraçoes de language"ou “OUTRAS Configuraçoes” é infrutífera