Boa Noite
Estou desenvolvendo uma aplicação com CLP com protocolo Modbus é o mestre para requisitar dados de um transmissor de temperatura modbus .
Tem como configurar o ScadaBR para funcionar também como Mestre? Tem uma função de Simultaniedade e para que serve?
Oi Cássio,
O ScadaBR é um mestre modbus. Se você está utilizando o protocolo em meio TCP é possível adquirir os dados do sensor de temperatuda por dois mestres. Mas se você estiver utilizando uma rede serial, não é recomendável utilizar multiplos mestres para aquisição de dados.
Att.
Os meus dispositivos são todos RS 485. Se colocar conversor TCP/RS485 será que consigo adquirir os dados do conversor?
Aquirir dados para o supervisório ScadaBR?
Não, na mesma rede RS485, dois mestres não conseguem operar.
Mas quem sabe você pode configurar seu CLP para funcionar como mestre Modbus e como slave em outra interface. Alguns CLPs possuem duas interfaces para poder realizar estas tarefas.
Bom, fica a dica. Abs
Cassio o outro geito é o PLC ler por analógico o seu controlador de temperatura e o Scada ler por Modbus do PCL e não do controlador.