Modbus não retorna erro se a interface for desconectada

Estou fazendo alguns testes para avaliar alguns aspectos relativos à segurança.
Notei que se o sistema estiver rodando com tudo certo e a interface RS232-RS485 for desconectada ou desligada o sistema não informa nenhum erro e ainda congela o último valor lido como se estivesse tudo ok.
Seria possível gerar um erro caso não haja resposta Modbus?

scadaman,

Com relação ao “congela”, na verdade aparece um ícone de exclamação na variável, mostrando o último horário que o dado foi atualizado, confere?

Com relação ao erro, não aparece nem um timeout? (habilitando as informações no datasource)

[]s. Euclides

Na verdade o problema esta no conversor serial-usb.