Modbus IP com esp32 - Como identificar o escravo?

Saudações amigos.
Continuo aqui com minhas pedras no caminho. Neste momento estou tentando fazer a comunicação com uma esp32 via modbus IP com nosso ScadaBr. É a primeira vez que uso o modbus IP, então estou tateando no escuro. Em um primeiro momento tentei encontrar a esp32 na rede, até ok, está aparecendo seu endereço IP como deveria. Mas o scada não me retorna nenhuma informação dela. Como ela deveria ser vista pelo scada? lá no código da esp32 não tem nenhuma informação de id escravo, como no modo RTU serial.
Qualquer ajuda é muito bem vinda.
Muitíssimo obrigado.

vamos la, pelo IP, se usa modbus IP que eh diferente da RTU Serial, faca o scan para achar naquele ip o Id do Slave IP.

tem o source desse esp32? sua descrição eh um tanto vaga

1 curtida

Desculpe a demora em retornar, as coisas estavam meio embaçadas aqui.
Agradeço muito seu retorno. Consegui resolver. Na verdade não havia problema, estava me faltando entendimento do que estava sendo visto pelo sistema.
Mais uma vez obrigado.