Pessoal,
consegui instalar com sucesso o SCADABR.
Agora, estou com dificuldade para fazer a leitura de um dispositivo NOVUS N323RH:
http://www.novus.com.br/site/default.asp?TroncoID=621808&SecaoID=916322&SubsecaoID=0&Template=../catalogos/layout_produto.asp&ProdutoID=639380
Bem, eu consegui configurar com sucesso a leitura da umidade com e seguinte configuração de datapoint:
Register Range: Holding Register
Modbus Data Type: 8 Byte Unsigned Integer
Offset: 0
Bit : 2 (desabilitado)
Agora estou tentando fazer a configuração do datapoint para a temperatura (que vem do mesmo dispositivo), mas eu não estou conseguindo realizar esta tarefa.
Eu estudei bastante o assunto mas não estou conseguindo realizar essa pequena tarefa.
Poderiam me ajudar?
Grato!
Marcelo Amorim Ferreira
Olá Marcelo,
Olhei no site da Novus e não encontrei o manual do protocolo. Por acaso você conhece os endereços dos registradores?
Por exemplo, o MyPCprobe possue no seu manual uma descrição dos endereços dos registradores.
http://www.novus.com.br/site/default.asp?TroncoID=621808&secaoID=619288&SubSecaoID=0&Template=../catalogos/layout_produto.asp&ProdutoID=283939
Att.
Diego,
consegui o manual serial com eles.
Coloquei ele no seguinte endereço:
http://www.laudolab.com.br/tmp/n322.pdf
Como eu configuro a leitura desses endereços?
Obrigado!!
Olá Marcelo,
Segundo a Tabela dos registradores, você deve criar dois data points, Hold Register, Unsigned 8 bits com os offsets 03 e 04 para RH e temperatura respectivamente.
Talvez seja necessário configurar um ganho de 0.1 para ajustar as casas decimais.
Att.