Inconsistência no data source SQL

Boa tarde,
Tenho um Banco de dados Oracle e estou conectando ele como Data Source SQL no meu Scada local para fins de teste. Ao configurar o Data Source, o Statment Test obtém os valores corretamente, contudo, ao averiguar o valor do DataPoint-A na watch table, obtenho (n/a)

Meu objetivo é transferir os valores do banco de dados Oracle para um Data Source Modbus RTU, mas como o valor obtido é sempre (n/a), meu Point Link sempre retorna 0.0 para source.value

Alguém conseguira me apontar se há algo de errado com a maneira que o Data Source/Data point está configurado? Ou seria um bug no sistema?

Versão do ScadaBR: 1.2.0
Versão do OracleDB: Express Edition 11g

Consegui resolver desativando os sistemas de segurança do Windows (Windows 11).