Estou com problemas em um datasource do tipo Modbus IP para ler os dados de um Relé de Proteção Siemens 7SR5111 para cabines de medição de usinas fotovoltaicas.
Esse relé possui dados do tipo Input Register como dados de Energia, Tensão, Corrente e Potência por exemplo e também possui dados do tipo Input Status, que são binários como dados de entradas binárias do equipamento, status das proteções (true ou false).
Estou com o seguinte problema:
Já possuo o Datasource desse equipamento no SCADA desenvolvido e lendo todos os dados de medições de corrente, tensão e etc. Porém vi a necessidade de adicionar mais datapoints ao datatsource do equipamento do tipo Input Status para ler as proteções do equipamento e assim ficar mais completo. Ao adicionar os novos datapoints do tipo Input Status nesse datasource não conseguimos leitura dos dados tipo Input Status, na watch list eles aparecem como “ponto não confiável”, pensamos que os datapoints estariam configurados errado, mas não, ao realizar um teste de leitura no localizador de ponto o Scada lia tranquilamente. Então decidi fazer o seguinte teste: Criei um novo datasource e aloquei todos os input status neste novo datasource, dessa maneira o Scada conseguiu lê-los efetivamente todos os dados do equipamento utilizando dois datasources diferentes (um datasource com os datapoints de medição do tipo input register e outro datasource com os datapoints de status do tipo input status), mas isso não é interessante para nós, pois são vários equipamentos e teríamos que criar vários datasources novos para separar os Input Registers dos Input Status e assim conseguir ler todos os dados do equipamento. Alguém já se deparou com esse problema e sabe uma solução ? Desde já agradeço.