Controlador Fentum II + Inversor Danfoss

Pessoal estou desenvolvendo um projeto de automação de um inversor de frequência a distância, utilizando um controlador dois controladores Fentum II da Infinium automação, uma ihm Delta e um inversor Danfoss.
Em testes de bancada consegui controlar o inversor com a ihm ligada diretamente no inversor. Mas não estou conseguindo controlar o inversor através do dos controladores. O projeto é o seguinte: Na estação de tratamento fica a IHM com um dos controladores interligados via rs485. Na captação do açude fica o outro controlador ligado no inversor através da rs485. Ambos os controladores se comunicam através de um link de internet através de um provedor. Detalhe: Eu consigo comunicar e controlar as saídas físicas do controlador escravo, no entanto, não consigo controlar a porta rs485 do escravo. Alguém pode me ajudar?

Bloco responsável pela comunicação do controlador Fentum II

Olá Duda, estou também trabalhando com o Inversor Danfos, quais as configurações que colocou para controlar o Inversor ligada diretamente na IHM, já tentei e não consegui.