Uma saudação para o Fórum.
e que esta mensagem servirá como uma apresentação.
Recentemente, o conhecimento ScadaBR projeto.
e é um assunto que me interessa.
Eu coseguido lançar e se comunicar com minha PLC, que controla caldeira calefacion.
mas eu estou lutando com alguns dados que eu gostaria de ter.
Recebo a informação reguistro máquina com uma percentagem do poder de funcionamento .. 100%, 94%, 45%, 30%, e eu preciso fazer é criar um temporizador que funciona em diferentes potências, e para fazer tais dados históricos.
É claro que os poderes agrupados por seções de "100% -90%" "40% a 30%"
Gerei uma fonte pontual de meta-dados,
Eu tenho definido a variável "P113", baseado no poder
e eu programao um script "if (p113.value <= 100 && p113.value> 90) {return 1;}"
mas os dados não são boas.
Todas as idéias.
obrigado
p148 é o Poder
P163 é o minuto
if (p148.value <= 100 && p148.value> 29) {P163 = p163.value 1} else {P163 = p163.value};
--- O evento será atualizado a cada minuto ----
E purgar em uma semana (de modo que a base não é muito grande)
Para transformá-lo em hora, eu acho que outro ponto alfanumérico e sem registro:
var hrs = Math.floor(p163.value/60);
var min = p163.value %60;
if(min<10) min="0"+min;
return hrs+":"+ min;
Gracias; Obrigado
Hola Erorbi,
Puedes hablar en Español. El traductor del Google no es muy bueno. Si puedes, Inglés también seria mas fácil
Gracias