Configuração de script para totalizador de vazão

Boa tarde pessoal

Venho com uma questão que não estou conseguindo resolver, em um projeto com o ScadaBR e um sensor de vazão chamado MultiConti com comunicação modbus, estou recebendo no ScadaBR os dados de Vazão Momentânea e Vazão Total (seria um somador da vazão que ja passou pelo sensor). So que na Vazão Total o valor que estou recebendo esta exorbitante). Entrei em contato com o Fornecedor do Sensor ele me falou para tentar inserir essa formula no ScadaBR para que o valor possa ser convertido do totalizador.

Vazão [m³/h]=Volume[m³]/Tempo[h]

1 metros cubico [m³] = 1000 litros [L]
1hora [h] = 3600 segundos [s]

Se alguém puder me ajudar agradeço pois não sei muito sobre.

Crie um datasource meta
Dentro dele você pode obter as variáveis e colocar a fórmula em JavaScript
Consulta o manual do scadaBR para maiores detalhes

Link do PDF do manual do scadaBR

Leia o capítulo 6 do manual. Tem os detalhes que precisa.