Alguem ja integrou o ScadaBr com TM221 da Schneider para leitura de valores de portas DIGITAIS através de Modbus TCP?
Sabem me informar ou podem me orientar sobre como proceder ?Alguma documentação de Referencia ?
Boa noite. Ele foi capaz de se comunicar com o PLC ou planejava fazer isso?! Estou apenas começando a estudar este scada com o objetivo de conectar um M221 com um Raspberrypi por modbus tcp ou por serial de modbus. Desculpe meus portugues mas me ajude no google!
Bom dia, segue um exemplo de configuração
Está é para o DataSource:
Está é para o datapoint
%MWx
%Mx
A porta padrão para comunicação com o TM221 (geralmente todos os clps no geral) é a 502.
Para o Ponto é bem simples, vc vai colocar o endereço 0 para a mw0, na função “Registrador Holding”.
Caso vc queria ler as Coils é so colocar a 0 para a m0 na função “Bobina (Coil Status)”.
Para o id do escravo vc pode colocar qualquer um entre 1 - 245 se não me engano, o clp responde por todos.
Na configuração do TM221 é bem simples tbm