Olá a todos,
Estou com uma mensagem de erro na comunicação com uma softstart ssw07 - WEG utilizando conversor RS485 p/ ethernet da SafeSoft
O ScadaBR comunica perfeitamente com a ssw, mas a mensagem persiste em aparecer, aumentei, reduzi o Timeout, mas continua.
Minha configuração serial modbus
9600bps
8bit
s/ par
Stop bit 2
configuração do conversor e da ssw07
Seguinte:
SSWI: com.serotonin.modbus4j.exception.ModbusTransportException: java.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error
Algem sabe que erro é esse?
Desde já agradeço uma ajuda
Oi Ebluhm,
Você está configurando um Modbus TCP ou Serial? Que programa você está utilizando para converter a conexão TCP do conversor para uma serial no seu PC?
Att.
ebluhm
Outubro 3, 2012, 3:28pm
3
Olá Diego, tdo bem
Assim, o conversor esta configurado para converter o protocolo MODBUS TCP em MODBUS RTU, em modo servidor (a conversao so funciona em modo servidor). O ScadaBR esta utilizando o Data Source MODBUS TCP onde coloquei o host do conversor e a porta 502, timeout 5000 e 3 tentativas para comunicar com a placa rs 485 RTU da SSW07. Esta funcionando tdo normal, mas a mensagem persiste....
Ok, mas está pegando os dados sem problema?
Se tiver, manda o mango.log pra gente olhar =]
pode ser por email mesmo
Abs
ebluhm
Outubro 3, 2012, 7:38pm
5
Os dados estao funcionando 100%
te enviei o arquivo
abraço
ebluhm
Outubro 7, 2012, 4:04pm
6
Fiz a troca do tipo de tranporte de TCp para TCP com manter-vivo, funcionou 100%, pararam as mensagens