Comunicação Modbus TCP - Mensagem de erro

Olá a todos,

Estou com uma mensagem de erro na comunicação com uma softstart ssw07 - WEG utilizando conversor RS485 p/ ethernet da SafeSoft

O ScadaBR comunica perfeitamente com a ssw, mas a mensagem persiste em aparecer, aumentei, reduzi o Timeout, mas continua.

Minha configuração serial modbus

9600bps

8bit

s/ par

Stop bit 2

configuração do conversor e da ssw07

Seguinte:

SSWI:com.serotonin.modbus4j.exception.ModbusTransportException: java.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error

Algem sabe que erro é esse?

Desde já agradeço uma ajuda

 

Oi Ebluhm,

Você está configurando um Modbus TCP ou Serial? Que programa você está utilizando para converter a conexão TCP do conversor para uma serial no seu PC?

Att.

Olá Diego, tdo bem

Assim, o conversor esta configurado para converter o protocolo MODBUS TCP em MODBUS RTU, em modo servidor (a conversao so funciona em modo servidor). O ScadaBR esta utilizando o Data Source MODBUS TCP onde coloquei o host do conversor e a porta 502, timeout 5000 e 3 tentativas para comunicar com a placa rs 485 RTU da SSW07. Esta funcionando tdo normal, mas a mensagem persiste....

Ok, mas está pegando os dados sem problema?

Se tiver, manda o mango.log pra gente olhar =] 

pode ser por email mesmo

Abs

Os dados estao funcionando 100%

te enviei o arquivo

 

abraço

Fiz a troca do tipo de tranporte de TCp para TCP com manter-vivo, funcionou 100%, pararam as mensagens