Comunicação modbus tcp do ScadaBR com S7 1200 da siemens

Estou fazendo TCC e utilizando o ScadaBR, estou tentando a aquisição de dados do S7 1200 da siemens, estou utilizando protocolo modbus TCP, quando tento estabelecer a comunicação, ao tentar ler os dados, aparece o seguinte erro:

com.serotonin.modbus4j.exception.ModbusTransportException: java.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error.

Alguem poderia me ajudar com relação a este erro?

Olá Gustavo

Não conheço este CLP que voce esta utilizando, mas pelo datasheet da Siemens a porta Modbus TCP/IP dele é MESTRE, assim como o ScadaBR. Neste caso, tu não vais conseguir conversar com o ScadaBR utilizando este método de conexão.

No mesmo datasheet observei que este CLP também dispõe de protocolo Modbus RTU (serial) mestre/escravo, logo por este método de conexão acredito que será possível conectar ao ScadaBR.

Espero ter ajudado.

Daniel