COMUNICAÇÃO MODBUS-RTU x SSW07/08 WEG

Olá Pessoal, Estou estudando o ScadaBR para utilizar num projeto que estou desenvolvendo, seria o controle de uma Sofstarter WEG SSW07, gostaria de uma ajuda com relação ao paramentros de estado da SSW, como faço na prática a configuração, por exemplo, da variavel básica 01 4.2.1. (Bit 14) e o acionamento do RL1 da Variavel 08 item 4.2.3. no data point baseados no manual de comunicação serial da SSW http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-ssw-07-comunicacao-serial-0899.5802-manual-portugues-br.pdf.

1 curtida

Pessoal, depois de dias estudando e pesquisando consegui comunicar com a SSW07, segue abaixo:
Os parametros de 0 a 96 - status coil - offset 5000 a 5096, os dados modbus de leitura (corrente, potencia ativa, …) são numéricos de 2 bytes e os de dados de Estado (status geral, bypass, …) são binários

As variáveis básicas:

  • 1 /offset - 5001 bit 0 - 15 - binario
  • 3 / offset - 5003 bit 0 - 7 - binario
  • 8 / offset - 5008 bit 0 - 2 - binario
    Os parametros de 101 a 641 - registrador holding - offset 5101 a 5641(leitura/escrita) - numerico de 2 bytes
1 curtida