Já utilizei. Fez o primeiro acesso serial para configurar a rede do clp, já sabe o ip e os demais parâmetros? Como está configurando o datasource modbus ip?
Aguardo!
Preste atenção se marcou o "Encapsulado", tente trocar o "tipo de transporte" de "TCP" por "TCP manter vivo", qual o período de atualização? parece pelo timeout que é 1 segundos, repare que timeout é em ms e o período de atualização pode ser em outra base, não deixe o timeout abaixo do período de atualização. Em testes iniciais o ideal é colocar períodos de atualização altos e timeouts maiores ainda para poder cercar os problemas.
Certifique-se que o IP do seu CLP está configurando e respondendo na rede, de um ping no ip pelo prompt do dos (ping 192.168.1.5) e veja se está respondendo, depois retorne o que obteve aqui no forum.
Abraço
Carao Fabiodurao, muito obrigado pela sua diga. Marquei o encapsulamento e aumentei o timout e também o tempo de atualização. Agora já consegui encontrar o equipamento na pesquisa e até consegui ler alguns valores nele. Agora vou dar uma estudada na interpretação dos valores usando as referências do equipamento. Quando as dúvidas forem surgindo eu postarei aqui no tópico. muito obrigado a todos que me ajudaram, valeu mesmo. Abração galera.