Acessar o ion8600 schineide pelo modbus tcp

não estou conseguindo obter dados do ion8600 da schineider ,estou acessando pelo modbus tcp, tenho acesso do equipamento pelo navegador , digitando o ip configurado por mim.
no scadabr , coloco no ip do host , mas quando vou fazer leitura dos dados recebo a mensagem de erro : sem resposta da rede

Verifique no seu ion8600 as configurações de porta MODBUS tcp, RTU/ASCII, ip de acesso, endereço do slave por exemplo, teste com outro leitor de Modbus TCP se necessário.

Pode ser que a função ModbusTCP possa estar desabilitada no seu CLP.

Dê uma olhada neste manual que possui o mapa dos registradores do CLP

muito obrigado , mas ele só permitiu o acesso quando abilitei o serviço webserver, agora estou acessando as variaveis