Duvida sobre datapoint MODBUS de ponto flutuante Ieee754

Boa noite, eu estou em dúvida sobre como representar no scadaBR um
valor de ponto flutuante lido via MODBUS que vem de um medidor de Energia
que esta no formato abaixo:

IEEE 32-bit fp (F2,F1,F0,EXP)

F2 é o MSB, F0 é o LSB e o EXP é o Expoente segundo o fabricante.
Como é um valor de 32bits e o modbus mostra valores de 16 bits, ele faz
a concatenação de dois registradores. Nenhuma dificuldade até aqui, contudo,
não sei como fazer o datapoint apresentar o valor correto.

Exemplo lido em hexa de uma tensão :

Reg01: BB 43
Reg02: 8B 49

Alguma dica?

@WagnerdeQueiroz, qual o nome do fabricante do equipamento e modelo, só para eu tirar uma dúvida.

Multi Medidor KRON Mult K

Olá @WagnerdeQueiroz !
Essa pergunta já tem um tempo, mas eu sou novo no forum e estou passando pelos tópicos.

Uso um Multimedidor semelhante ligado a um ScadaBR via Modbus IP lendo valores em Float Point Single Precision (esse IEEE754).

Para que o ScadaBR entenda, basta que na configuração do Datapoint seja selecionado “Tipo de Dados MODBUS: Float Point 4 bytes”

Segue print da tela para exemplo:

Espero poder ter ajudado!
Abs!

Obrigado pelas informações, isso será de grande importância para os novos usuários que depararem com o mesmo problema no futuro.