Alguém sabe explicar qual a comunicação do Scadabr com o Micrologix 1100? Sabem se o Matrikon server funciona bem? Teria outro servidor de OPC?

Eu tentei por Ethernet, mas no manual do micrologix 1100 fala que não pode, alguém já fez exclusivamente com esse equipamento.

O Micrologix 1100, tem diversos meios de comunicaçao com o ScadaBR, na parte fisica vc pode trabalhar com RS485 e utilizando por cima o modbus RTU(scadabr como mestre), uma outra forma pode usar serial ASCII, ai vc so tem que gerar a string determinada pelo manual seguinte: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1763-rm001_-en-p.pdf , a parti da pagina 309, la o SCADABR vc utilizara Expressoes regulares para gerar a string, depois vc pode ate gerar um script.
Ja a comunicaçao Ethernet, e apenas uma comunicaçao fisica que acredito que vc possa usar com modbus/ip que o Scadabr trabalha muito bem, fique atento a velocidade da sua ethernet, pois se ela for base 10Mb/s e a outra ethernet for 100Mb/s concerteza gerara conflito, vendo rapidamente o manual vi que e bom vc utilizar um switch ou Hub(se isso ainda existir)
Analise os tipos de comunicaçao com paciencia, certamente encontrara um meio para comunicar com seu dispositivo, agora se vc tem que fazer as pressas para responder ao seu gerente, aconselho contratar um especialista como o engenheiro Fabio Durao ou uma empresa de integraçao.

Dino em modbus/ip teria que criar opc, com o sofware rslinx opc server?

Entao para nao te falar besteira, eu estou analisando as formas de comunicaçao do micrologic 1100, assim que eu tirar uma conclusao, (que nao vai demorar) te exponho todo o que eu tirei de conclusao. tem alguns paranaues que tenho que me situar bem, como a tecnologia EtherNet/IP da Rockwell e os softwares RSLinx e RSLogic.

OI ja lialguma coisa dos manuais do micologix, ainda teria que ler mais, mas prefiro a interatividade com vc do que tentar fazer tudo sozinho, fora que eu nao tenho nehum micrologic comigo, entao e essencial sua participaçao e conforme eu vc te passando as informaçoes vc vai testando e me informando, se tiver paciencia, vamos ter pelo uma uma conexao feita com scadabr.
esse micrologic 1100 ele tem dois canais de comunicaçao o channel 0 e o channel 1, acho que vc deve saber disso melhor do que eu, o channel 0 e para comunicaçoes seriais e o chennel 1 e para comunicaçao ethernet.
Na minha primeira proposta seria trabalharmos primeiro com channel 0 (porta serial)
na porta serial temos :

RS232(para ate 50 metros), mas essa comunicaçao vc pode esquecer (pelo menos pelo que li) pois o micrologic 10100 usa sobre esse tipo de porta um protocolo chamado DF1, que nao tem implementado (ainda no ScadaBR)

DH485 - que vc pode colocar ate (se eu nao estou engando 32 slaves) mas para o scadabr, temos um porem, o scadabr so tem ate o momento um porta serial habilitada o que significa que se vc muitos slaves sobre somente um porta pode gerar muito delay e causar problemas na sua rede DH485(esse e o nome dado no manual), nesse caso para ver o melhro quantidade de slaves na rede teria que ser testados(teria que ver quantos micrologic vc tem ).

Utilizando a rede DH485, vc pode rodar tranquilamente o modbus RTU, que e muito bem explicado nos manuais:

por padrao o seu dispositivo ja esta no channel 0

a missao agora e botar para funcionar o a rede DH485 no seu dispositivo com o scadabr e depois, configurar o seu dispositivo com modbus slave RTU, que muito bem explicado no manual acima.

existe outras opçoes de comunicaçao serial por exemplo por ASCII( mas essa, seria mas o caso de estamos completamente sem opçao), com scadabr ja estamos um pouco acostumados a trabalhar com rs485 como rede fisica com protocolo Modbus rodando por cima.( a verdade tenho colegas aqui que sakam melhor do eu, quando o assunto que rs485 rodando com modbus RTU)

veja essas informaçoes e tire suas conclusoes.
Fico aguardando seu desenvolvimento.

PS: TENHA MUITO CUIDADO NAO MONTAGEM DA REDE DH485, SE MONTAR A REDE DE FORMA ERRADA, O DISPOSITIVO PODE ATE QUEBRAR(PREJUIZO)

Dino boa noite. Realmente é isso, ele possui channel 0 e channel 1, no caso meu interesse é apenas o channel 1, ethernet ou TCP Modbus, se conseguir alguma informação por favor me avise.

Dino com o supervisório Laquis comunica normal “Ethernet ENIP” porta 44818, é uma pena que o Scadabr não esta dando certo…

Provalvenmente o Laquuis deve ter disponivel o drive do ethernet/ip, facilitando a conexao