Comunicação ScadaBR com CLP clic WEG

Boa tarde!

Aqui na MCA já trabalhamos com equipamentos da NOVUS e nunca tivemos problemas com a comunicação Modbus. Mas ainda não cheguei a trabalhar com os equipamentos da WEG.

Mas olhando rapidamente o manual dele, eu vejo que toda a parte de comunicação é programável pelo SW da WEG. O CLIC02 pode funcionar tanto como Escravo quanto como Master de uma rede Modbus… e isso é muito útil. Dê uma olhada no manual - item 10.1.2, ali ele configura o modo de operação e o ID Modbus.

A partir do item 10.5 ele descreve como programar o Modbus. Também certifique-se que na mesma rede 485 não haja 2 ID de Modbus Slave identicos.

Bem genéricas estas dicas, mas se já der uma luz eu fiz meu dia!

Abs

Olá Diogo.
Bem, o clic ( CLW-02/20VR-D 3rd)está configurado com E/S Remota “NÃO”; iD=2 ; modo=8n2 e baudRate 9600.
Estou à seguir as orientações do manual , inclusive o item 10.5.
O abençoado insiste em não comunicar.

O clp envia comando de leitura, e a resposta é erro de timeOut.(falta de resposta).

Já inverti o cabo ModBus, coloquei resistor, alterei a paridade.

Também já verifiquei o funcionamento da rede do clp com o módulo da NOVUS, e está ok.

O clic é o único escravo da rede.

álvaro.

Alguns testes que podem ajudar:

Está testando na mesma rede do NOVUS ou em redes separadas?
Revise os parametros Serial no DataSource Modbus
Revise se os endereços dos DataPoints estão corretos (tipo, offset)
Aumente o timeout e verifique se consegue comunicar

Bom, por enquanto é isso que eu me lembro, se tiver alguma outra dica eu passo =]

Abraços e boa sorte

Boa noite, também passei por dificuldades para comunicar o CLP Clic da WEG, não por causa do aparelho mas por inexperiência mesmo, bom vc esta usando o conversor USB-I485 da Novus? Deve ligar então a saida Tx- na entrada B do CLP e a Tx+ na entrada A, o inverso do que manda o manual.
Agora quanto a configuração do modo de comunicação deve ficar assim:
Baud Rate: 38400
8 Data bits
Sem Paridade
2 Stop bits

na configuração de sistema do CLP:
endereço 1 por exemplo
número de E/S 0
remota: não (não pode ser em modo escravo)
M retentivo
Sem sinal

agora na configuração do Scada: criar o data dource

Período de atualização 1 segundo

Timeout (ms) 500
Tentativas 2

Máxima contagem de leitura de bits 2000
Máxima contagem de leitura de registradores 125
Máxima contagem de escrita de registradores 120
Porta A PORTA QUE ABRIU PARA O COMVERSOR
Baud rate 38400
Controle de fluxo de entrada nenhum
Controle de fluxo de saída nenhum
Data bits 8
Stop bits 2
Parity N
Codificação RTU
Echo desligado

DETALHE AO TESTAR A COMUNICAÇÃO DESATIVE O DATA SOURCE

E OUTRO DETALHE NA LEITURA DE DADOS MODBUS “NÚMERO DE REGISTRADORES” QUE ESTA EM 100 DIMINUA PARA 5 OU MENOS,

QUALQUER DUVIDA ESCREVA, ABRAÇO.

Alguém sabe quando será liberado a versão 1.0?

Bom dia.
O novus, testei no clp para confirmação de que o clp estivesse ok. O novus não faz parte da rede.
Rede somente entre clp e weg-clic.

Estou à revisar esse parâmetros.

obrigado.
Obrigado pelas dicas.

Bom dia Marcelo.

O clic tem que estar obrigatóriamente nesta velocidade 38400 ??

Esta é a configuração recomendada pelo fabricante, e é a que eu utilizo, qualquer dúvida pode enviar para o forum que te respondo, abraço.

Bom dia Marcelo.
Não estou comunicando o clic com o supervisório. Até poderia fazer um teste, pois tenho o conversor 232/485 ICPCOM.
O supervisório que temos é o Elipse, mas creio que precisarei de um driver para comunicar o mesmo, nesse caso de teste.
O clic02, funcionou bem como mestre do meu clp BCM. Como escravo o mesmo não funcionou. Isso sem alterar os parametros físicos, apenas invertendo o mestre de posição.

Perguntas: tensão da rede modbus em funcionamento ? Utilizar ou não resistor de terminação nas duas pontas. ?

Em contato com a Weg, não foi possivel obter um suporte técnico , apenas dizem o que está no manual, e não informam um contato técnico mais profundo.

Aalbers
Coloca o clic 02 com ID 01 se ele for o único escravo da rede.Tenho um transmissor de temperatura e não consigo comunicar o clic 02 como mestre. Se vc poder me ajudar com relação a configuração, agradeço

Grato
Flávio

Vc quer comunicar o CLP com o ScadaBR? Esse transmissor esta ligado na entrada analógica do Clic? Qual o modelo e marca do transmissor de temperatura? Não entendi o motivo dele estar como escravo pois pra ele comunicar com o ScadaBR ele não pode estar nem como escravo e nem como mestre.

aalbers
Tenta colocar o Clic 02 id 01 se ele for o único da rede.
Não estou conseguindo colocar o CLIC 02 como mestre ( Sem utilizar o ScadaBR ). Tento pegar informações de 1 escravo modbus ( Transmissor de temperatura ) e da resposta TIMEOUT no clp Clic02 VRD.
Como vc está configurando a Função MU e parametros de comunicação na para RS 485?
Grato
Flávio

Boa tarde.
O clic02 está como 01. O mesmo funcionou como mestre, mas como escravo não funciona com o meu clp.(GP3101-BCM).
Quando o mesmo está como escravo, não utiliza a função MU.
Estou seguindo a configuração padrão do manual, que conforme contato com a WEG, é aquilo mesmo. Mas não funcionou aqui como escravo.

Não utilizo o Scada.
Não estou utilizando transmissor em analogica.

Estou à utilizar o CLIC02, como escravo modbus em uma rede de clp.

O fato é que até agora não funcionou como escravo modbus.

Oi, Marcelo! Conseguiste resover o problema? Estou tendo as mesmas dificuldades. Qual o endereço para mandar o comando de acionamento de I1, por exemplo?

Marcelo Meyer,

o Fabio me falou que seu scadabr está bem montado e com um visual bom.

Tem como eu ver como ficou? Queria dar uma olhada nos recursos que vc usa. Pode me mostrar?

estou tentando montar um supervisório, o clic comunica com scadabr, mas não consigo ver o que esta acontecendo com as entradas e saídas? Como deveria fazer?

Eu subi este tópico de novo, pois temos que tocar no assunto.
Temos novos equipamentos e upgrades.

Vamos testar novamente e ver se permanece o problema.

Olá Marcelo, estou com esse mesmo problema para a leitura das entradas digitais… você conseguiu resolver?
Percebi que em vários tópicos essa dúvida é recorrente e não consigo achar solução. Alguém que já conseguiu resolver poderia ajudar?

Olá, pessoal estou tentando fazer meu trabalho de conclusão de curso, em cima de leituras de temperatura em um biodigestor, tenho os seguintes materiais:
Clic 02 da weg (CLW-02/20HR-12D)
CONV32 USB RS485 (STRAD)
TI-44E plus (STRAD)
Sensor Controlador SB41 (Full Gauge)
Porém não estou conseguindo encontrar material de apoio para me auxiliar na comunicação disso tudo.
Alguém ai teria alguma dica de material, ou técnica mesmo para me auxiliar?
Desde já muito obrigado!